土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水量如何计算?
一单体,设消火栓给水系统,室内消防水量:10L/S,室外30L/S,如果采用消防水泵、水箱联合供水方式,那消防水池容量应该如何计算?(火灾持续时间按2小时计算)一种意见:室内加室外,即(10+30)*3600*2/1000=288立方,另一种意见,室内加室外的一半,即(10=30/2)*2*3600/1000=180立方,正确的应该是?

全部回答(73 )

  • jianzhulang
    第一种
    2011-12-05 17:09:05 来自 PC 评论 举报
  • liwangy
    第一种方法比较保守且安全,我们也是第一种。而且是有效容积的算法。火灾延续时间内补充的水量占的比例很小,总容积多出来的也就可以了。
    2009-12-07 10:17:07 来自 PC 评论 举报