土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于绝缘电阻的问题

一个关于绝缘电阻的问题

发布于:2006-12-25 11:13:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,

绝缘电阻和什么有关?
是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大

有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000
有没有问题啊?
  • ccc678
    ccc678 沙发
    绝缘电阻的大小取决于绝缘介质的电阻率.尺寸大小.温度等因素.
    一般情况下绝缘材料的额定电压越高,绝缘电阻值就越大.但在设备有集中性缺陷且已经发展得比较严重时,此时测出的绝缘电阻较大,加耐压试验时就可能被击穿.所以衡量绝缘材料的绝缘水平,绝缘电阻值不能作为唯一的判据.
    另外你的公式数据有点小了.
    2006-12-25 12:05:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教柴油发电机组并联运行的问题

我想向大家请教:1.由于柴油发电机组的原动机是活塞式的,那么由此产生的谐波转矩怎么消除,谐波振荡在目前柴油发电机组并联运行中出现的概率大么?2.谁有柴油发电机组励磁、调速、原动机、发电机数学模型的典型参数,我在用MATLAB进行两台柴油发电机组并联运行的建模,可其中参数无从获取,哪位能为我指点迷津。期待大家的回复,万分感激!!!

回帖成功

经验值 +10