土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于TN-S和TN-C-S接地系统的问题请教。

一个关于TN-S和TN-C-S接地系统的问题请教。

发布于:2012-06-27 15:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气何求
    电气何求 沙发

    第一个问题是用了一段四芯电缆,到门卫室后做接地,变成TN-C-S,而本来的路灯用的是五芯的,第二问题我也觉得是TN-S到太阳能发电站后就不能合并,所以发帖和大家讨论。
    2012-06-29 11:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • corey000000
    corey000000 板凳
    而且LZ表达有错误吧,之前不能说是TN-S,规范不是说PE跟N分开不应在合在一起么
    2012-06-29 00:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制室设置

《民用建筑电气设计规范》13.11.6第五条:消防控制室的位置选择,尚宜符合本规范第23.1.2条的规定。23.1.2条中有两条是不应设在配电室隔壁;应远离油烟场所。 看条文说明中为应尽量远离上述场所或采取必要的防护措施。 我现在有个工程消防控制室与燃油锅炉房相邻,不知道该采取何种防护措施? 2.若是与配电室相邻的话,如何防护呢?

回帖成功

经验值 +10