发布于:2012-06-27 15:00:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。
[
本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句第一个问题是用了一段四芯电缆,到门卫室后做接地,变成TN-C-S,而本来的路灯用的是五芯的,第二问题我也觉得是TN-S到太阳能发电站后就不能合并,所以发帖和大家讨论。
回复 举报
回复 举报