土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教冷负荷
一个1400平方米的10万级电子厂房,吊顶高度2.8M,内有70人从事组装工作,室内没有发热设备,照明250--300LUX,地点在昆明,室内参数温度26度,湿度60%.送风量70000,30%新风!请教高手指点!

全部回答(3 )

  • 克莱门特
    大概不到390KW就可以满足了.
    2007-01-04 11:24:04 来自 PC 评论 举报
  • optimic
    500kw太大了 400kw就可以了 
    2007-01-02 17:13:02 来自 PC 评论 举报