土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个中性线对地电压偏高的问题

请教一个中性线对地电压偏高的问题

发布于:2012-06-27 12:42:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今测车间系统电压数据时 发现中性线电压偏高严重,达到120V,不知道该怎么查找故障。求高手指教。U(AB)=381 U(BC)=383 U(AC)=383V U(AN)=218V U(BN)=218V U(CN)=219V
对地电压U(A)=305V U(B)=290V U(C)=101V U(N)=123.2V

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发


    1、c相有明显的未通过中性线的接地设备
    2、中性线的接地不合格(接地电阻太大)
    2012-06-27 19:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • plingyu
    plingyu 板凳

    我查了下整个车间的用电设备,发现一台台式钻床工作的时候,数据就不正常,不工作的时候 数据立马就正常了,据说这几天有发生过漏电,电机摸上去很烫,具体应该怎么查
    2012-06-27 17:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多