土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!听听各高手的建议(筒仓加层问题)

急!听听各高手的建议(筒仓加层问题)

发布于:2006-12-25 08:47:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近接触一工程:筒仓壁厚200,高31.25米,共有2排各4个并联。现欲改变其使用功能为民用建筑:在其顶部加3层钢结构,筒仓内分隔为4层(每层高8米,二期时甲方分隔,一期时不能做分隔楼板),仓壁另需增开门窗洞口。
问:1.筒仓加层及分层计算模型在PKPM中如何考虑,周期,位移控制等?
2.壁厚是否一定要按《高规》及《抗规》要求来加厚?边缘构件?
望大家不吝赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shzhf
    shzhf 沙发
    很好的资料,谢谢楼主!!!
    希望楼主再多发点好东西和大家共同分享!!!
    2008-12-19 00:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小龚
    结构小龚 板凳
    1,按照新建筑建模,对开洞等部位加固,考虑筒壁计算长度变化复核配筋。
    2,你是高层就肯定要考虑高规抗规等,除非你不审图。
    还有就是抗震节点问题你怎么解决。
    除去规划问题,我觉得可能新建一个还便宜一点。


    只说一下个人不成熟的意见,仅供参考
    2006-12-25 12:04:25

    回复 举报
    赞同0