土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教工作接地和保护接地问题

请教工作接地和保护接地问题

发布于:2012-06-27 10:58:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发

    接地分为三种,一是防雷接地、二是工作(中性点)接地、三是保护接地。目前大都共用接地装置。中性点接地属变压器工作(运行)需要而接地,作用是三相负荷不对称(允许范围)时能稳定中性点不位移。保护接地为金属外壳的电气设备正常时其外壳不带电而故障时可能带上危险电压时能确保人身安全而装设的。保护接地为一点、多点,称为重复接地。
    2012-07-04 12:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • zihao
    zihao 板凳
    谢谢,再问一下:变压器中性点的工作接地是不是应从接地装置(负二层地网)引到该机房,采用明装方式吗?
    保护接地可不可以从总等电位箱接入?
    2012-07-04 10:41:04

    回复 举报
    赞同0