土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,大家怎么理解?

建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,大家怎么理解?

发布于:2004-08-04 11:18:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水施工质量验收规范要求雨水立管的灌水实验需灌水到雨水斗,那么高层建筑(30m以上)天面雨水排水立管岂不是不能使用UPVC排水管,我相信没有几个厂商敢保证自己的UPVC排水管在30m水柱以上不出问题。请大家交流一下各自的做法。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xixi00125
    xixi00125 沙发
    高层建筑物雨水及污水管道必须有旁通管的,而且加装消能器。
    2004-08-05 10:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • lxx1969
    lxx1969 板凳
    可以分段灌水至雨水斗。高层建筑中,各种排水材质(包括离心铸铁管)的雨水管均无法满足建筑给排水施工质量验收规范要求,这在实际施工中已被多次印证!
    2004-08-04 20:07:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于卫生间立管的布置

各位前辈,多层卫生间排水是否需要设两个排水立管(一根坐便器,一根洗浴、地漏排水)?是否一定要这样做,污废都排入同一根立管有问题吗?规范有没有这方面的具体要求?各位大侠帮忙啊

回帖成功

经验值 +10