土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防广播和公共广播具体怎么共用?

消防广播和公共广播具体怎么共用?

发布于:2012-06-27 09:12:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位大侠,消防广播和公共广播具体怎么切换?
消防广播设计时,控制模块引入一路总线、一路电源线、一路消防广播线,然后模块引出广播线串联所有扬声器。
我想问的是,公共广播的是怎么接入消防广播系统的,具体是从上面哪一步接入的?是公共广播功放引出广播线也接到这个控制模块,然后发生火灾,切断公共广播转到消防广播吗?还是消防广播本来就可以自带公共广播功能呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    喇叭还是喇叭,音响还是那些音响。背景音乐和消防都共用末端设备。
    两个系统在末端都是同一套,只不过在数据线在接入功放,再接入控制模块之后,就分出两个端口了。一个接公共系统的音源,一个接消防系统的音源的输出。
    有些情况,音响电源还要用UPS
    2012-07-23 18:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • jsjs7250
    jsjs7250 板凳
    两个系统之间可以切换,我们一般是让公共广播厂家给出无源干接点,我们用控制模块去控制它,音源从它那来
    2012-07-20 09:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器怎么设置?

关于建筑物设第几级保护的浪涌保护器,见图纸上有的人在电源进线处设第一级,有的人设为第二级,这个该怎么确定?还有浪涌保护器的参数该怎么选择啊,见有的人用的65kA,有的人用40KA,还有的人用20KA的?

回帖成功

经验值 +10