土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有防火卷帘的楼梯做能做疏散用吗?
我现在做个2层商场,有个主楼梯,1,2层分别有防火卷帘~~~我现在做疏散照明的时候,不知道能不能把这楼梯用做疏散出口,按EXIT疏散指示灯?我想,火灾的时候,防火卷帘关闭,不能做疏散出口吧~~~~~~~如图~~~请各位指教,我在线等待~~

1166961181847.JPG

全部回答(23 )

  • 大鼻山


    你的发言核心其实只有一句,跟大家无甚差别——楼主要看看你上下两层是否为一个防火分区.以及你这个防火卷帘的到底作用是哪一种类. 分清楚了,才能再做判断!
    2007-09-11 21:24:11 来自 PC 评论 举报
  • protato
    看你的图,应该不能作为疏散用的,因为你的防火卷帘安装至楼梯的台阶好像距离较近(具体数值我也不记得了),达不到规范要求,不能作为疏散用!
    2007-09-11 20:17:11 来自 PC 评论 举报