三相50A漏电开关接电焊机老 跳

发布于:2012-06-27 08:01:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
新做的箱子里面装的漏电开关,在家试的好好的 到工地后他们说合闸后过一会就跳 请大家分析下怎么回事?现在排除电流大,因为他们测过电焊机电流不超过35A

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaojiangsw
    xiaojiangsw 沙发
    焊机一般是两相的吧。是否电流不平衡?
    2013-05-22 13:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    50A漏电开关通过35A以下电流老跳的原因:(可能是)
    1、下面电焊机存在漏电现象;
    2、开关下接线接触不良,接线处发热,热量影响到开关内的过热保护元件而跳闸;
    (包括焊机电源线用铝线,接在开关下的铜接线端上发热)
    3、焊机内有控制回路用220V(另一端接在外壳的PE线上)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-23 11:12 编辑 ]