土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的综合楼是否需要做通风
有一栋可容纳1200人的体育管,左边是办公楼右边是图书馆,是否需要做机械通风,我是做电的 对暖通不了解 希望哪位大虾能帮小弟一下 在下感激不尽,如果要做是根据哪本书的哪条规范,急用啊,请大虾发邮件给我行吗?asong117@21cn.com 本人附上施工图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • blackeye
    1)首先有点奇怪,图书馆是要求安静的场所,怎么和喧闹的体育馆放在一起?
    2)办公室一般做空调,可以不做机械排风。会议室建议做排风,不过因为面积并不大,所以排风量也不大,做几个排气扇也可以达到要求。
    3)图书馆的书库如果要求高,应该做中央空调,通风系统可以结合空调系统来设计。学校的图书馆估计要求不高,不做空调的话,为了保障书库不出现潮湿、发霉,应该设计机械排风,按3次/h的计算排风量。有的季节可以开窗自然通风,但是有的季节门窗紧闭,必须机械通风。
    4)阅览室如果不做空调,能实现自然通风最好;如果做机械排风,排风量取1-2次/h即可,不一定做风机,做几个排气扇也能达到要求。
    5)这个体育馆应该不设空调。平时通风只要开窗就行了,如果窗户启闭有困难,可以在大厅顶部做排风机。排烟方面,只要开窗面积够大,自然排烟很容易实现,不必做机械排烟。
    6)参考的规范有:建筑设计防火规范、体育建筑设计规范、图书馆建筑设计规范。
    2006-12-25 12:01:25 来自 PC 评论 举报
  • asong117@co163
    斑竹啊!!帮帮忙啊
    2006-12-25 09:27:25 来自 PC 评论 举报