土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑12层(1-2层为商业)是按住宅还是公建来划分

建筑12层(1-2层为商业)是按住宅还是公建来划分

发布于:2006-12-24 14:38:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
12层小高层,一-二层为商业网点,以上为住宅,我按《高规防火》中以商住楼归为二类公建,按消防电梯设计,请问各位大师,如果以1-2层为小商业网点的二类住宅,那样可以不设消防电梯,可高规说的不清楚,请指教.............

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • heroarch
    heroarch 沙发
    我的理解是,你的电梯是为住宅服务的,那就得按住宅来说

    另外
    6.3.1.2 塔式住宅。
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    按你自己描述的,已经需要消防电梯了
    2007-01-10 09:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • lm-sjy
    lm-sjy 板凳
    谢了,我想说12层为商业网点的住宅是否按公建考虑?
    2006-12-30 09:08:30

    回复 举报
    赞同0