土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问坡屋顶还需要做试验栓吗?设置在哪里好?
一个四层的较大厂房,上面都不好走管,有四个楼梯口均需设消火栓,在最上层还需设环管相连通和屋顶试验栓吗?请高手帮忙,谢谢!!!

全部回答(15 )

  • xueying104
    新规范不要竖向成环,所以可以不连。平屋面宜做试验用消火栓。

    什么规范也没有说不要竖向成环,只是说可以不成环。但是跟据此项目应该是成环,不过竖向成环困难,可以选择水平成环。只要成环就行
    2006-12-27 17:38:27 来自 PC 评论 举报
  • will_hust
    规范没有要求一定要设置,至于水箱我觉得四层厂房压力应该可以满足吧,
    2006-12-26 21:19:26 来自 PC 评论 举报
加载更多