土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 菜鸟关于6层建筑屋顶水箱夜间进水供全天使用的问题

菜鸟关于6层建筑屋顶水箱夜间进水供全天使用的问题

发布于:2012-06-26 22:14:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不知道发对地方没有。请版主见谅。
上次一个课程设计以后有一个问题我现在还没有弄懂,在这里请教一下各位前辈。
设计的任务是一栋6层建筑,白天时水压只能到达3层,深夜能够供给全栋楼,我采用上下分区。下区采用市政水压直接供水,上区的用水箱深夜注水。
请教一个问题:深夜水箱进水要保证全天的用水量,那水箱的注水时间应该怎么算?
谢谢各位前辈了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dade188
    dade188 沙发
    上一套无负压得了
    2012-07-06 18:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    这种系统我们常做,利用夜间压力上水,节能。
    关键是选水箱大小问题,大了用不完,小了不够用,一般选大一些安全。
    2012-07-01 14:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

博物馆可否直接就不设置消火栓泵和消防水池

一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。 只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。 现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?

回帖成功

经验值 +10