我单位食堂改造,原有电缆据目测像是35或50的铜电缆,现改造后的安装容量是380.5KW,主要大功率设备有电磁灶3个,每个30KW;汤锅2个,每个20KW;空调10个,每个4.7KW;风机2个,每个7.5KW;上述设备几乎同时使用,食堂规模是提供300人同时就餐。其余就是电饼铛等等,请问:不想浪费旧的50电缆,再并一根多大的电缆合适?请教高手指点,如是35的该并多大的?如是50的该并多大的?
单位动力分厂的技术员哥们,出了一个方案,要求废弃旧的,新上两根185的铜缆,是不是有点太大了?这个哥们就没有计算负荷这个概念
领导嫌太贵,要求省钱,我的方案是:
1.2根120的也足矣了,我按计算负荷大概是230KW左右选取,每台设备的需要系数和同期系数都取0.8,我也拿不准,不知这个系数取得合适不?保守不?经查阅手册,厨房电器的需要系数为0.2-0.4,我没敢选这么小,领导还嫌买电缆太贵,我不敢再小了
2.旧的以50铜电缆论,我的意见是再并一根185的,请问能行不?
补充一点距离大约200米左右,设备都是三相的,压降能满足不,不知该给怎么汇报了?急着汇报,期待回复,谢谢!恢复时尽量详细为好

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • sryks
    sryks 沙发
    并联电缆如果不一样,很容易造成其中一条发热量比另一条大而损坏,进而影响另一条的使用,造成电气安全。
    2012-07-11 15:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    学习了 新手 谢谢指教
    2012-07-04 09:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流屏疑问

直流屏用的艾默生PSM-E20的监控模块,运行三天一直正常,但突然今天出现报警,“电池容量小于75%报警”,但是控母电压正常,电流2A左右,也正常,我怀疑是霍尔传感器有问题,就是霍尔零点漂移,不知高手认为这是什么原因,怎么处理