土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家好,问个电容补偿接线的问题

大家好,问个电容补偿接线的问题

发布于:2012-06-26 14:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们知道,配电监控终端要取采样电流和电压,采样电流由受总柜的电流表就可以取得,请问,
1、采样电压是取受总开关的上口呢还是下口,为什么?如果电压取受总开关上口,那受总是否合闸跟补偿没有关系啊,是这样的吗?
2、我看现场受总柜中电流表电压表都是受总上口取电,那更换维修怎么办,总不能停高压开关吧,那怎么维修更换呢
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wawm527
    wawm527 沙发
    应该取总开关下口
    2012-07-10 20:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • 有时
    有时 板凳
    好像和进线A相电流表串联的只是功率因数表的电流绕组吧,无功功率补偿设备的电流信号当然是单独的
    2012-07-10 12:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量

若断路器整定电流为63A,则按04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量选择BV导线为5X35,然35mm2的导线无法接到63A的接线端子;又或二级和三级配电箱直接按照级配,则63A的进线断路器级配80A,导线截面积就要更大了要选用5X50了,显然在施工中无法接线

回帖成功

经验值 +10