土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土裂缝的分析

混凝土裂缝的分析

发布于:2006-12-23 20:25:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在南昌某项目担任总工,其中有一六层住宅建筑,2005年10月份浇注的四层楼面混凝土,在今年五月份发现大客厅跨中预埋通向阳台的电线管处产生通长贯透性裂缝,并到今天仍在持续发展。经检测,砼强度超过设计标号四级,钢筋的数量、间距符合要求,且仅在四层出现裂缝,排除沉降、温度的原因,请朋友们帮助分析一下。
  • nxh1205
    nxh1205 沙发
    我想这要看你的预埋管径与板厚之比是否太大,或是因为实际跨中弯矩要大于计算弯矩(设计时处理不当)
    2006-12-26 22:36:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于户外楼梯

砖混结构室外楼梯,梯梁搭于室外的两根柱子上,如想纵向连结两柱,又不影响建筑立面,有什么办法吗?梯板可否算柱子的纵向支点?如在梯板边缘加筋呢?是否有效?

回帖成功

经验值 +10