【现场疑难】大伙帮忙分析下,为什么山区变电所PT会爆炸

发布于:2012-06-26 13:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一山区一35KV变电所总是在雨天发生PT爆炸事件,还有站用变也烧过一次,,现接地电阻检查合格,两回35KV线路非全线路防雷,仅按规程变电所侧1.5公里左右架设了避雷线。PT柜也有避雷器的,另变电所防雷设置正常。。
不知道为啥晴天时候正常,而雨天时候PT柜会爆炸,现在确认了肯定是雷击有关,几次爆炸都是在雨天。。
大伙帮忙分析下啊,为什么PT柜的避雷器没有动作。。现在具体型号说不上来,反正应该都设置了。。

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿伏
    阿伏 沙发
    这接地线没引下来,到底算设计的问题还是安装的问题啊,安装的有没有说图纸没标明
    2016-07-25 16:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    PT柜出问题,估计是受潮,二次回路发生小短路,避雷器试验是否合格,是否泄放电压过高
    2015-05-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0