为什么配电室和发电机房需要设感烟加感温探测器?

发布于:2012-06-26 12:25:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一般做配电室和发电机房的消防设计时,照规范上的建议,是配电室设感烟探测器,发电机房设感温探测器。
可是审图的经常会要求配电室和发电机房需要设感烟加感温探测器,但是又拿不出依据来。
之前看了本论坛的帖子,有人说发电机房如果用喷淋就只设感温探测器,如果是气体灭火就需要设感烟加感温探测器,我想问下为什么气体灭火需要增设感温探测器。
图集04X501里面的图例中,气体灭火的确是设了感烟加感温探测器,但是那个例子中是机房,不是发电机房。

发电机房设感烟探测器,我担心发电机启动时产生的废气会导致感烟探测器误动作。
配电室设感温探测器我觉得没有必要,等火烧起来,温度上来了,感烟探测器早就报警了。

请各位帮忙答疑下,不胜感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sukura916
    sukura916 沙发
    学习了,我们确实也是感烟和感温都画了的
    2017-03-06 11:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • nqrnilaila
    nqrnilaila 板凳
    ”之前看了本论坛的帖子,有人说发电机房如果用喷淋就只设感温探测器,如果是气体灭火就需要设感烟加感温探测器,我想问下为什么气体灭火需要增设感温探测器。“请教下是哪里的帖子?我也要去学习下。
    2017-02-22 16:21:22