当水冷式冷水机显示低压时怎么办?
当水冷式冷水机显示低压时怎么办?
请教一下大家:在水冷式冷水机的使用过程中,经常会出现这样那样的故障,当水冷式显示低压时怎么办?
发布于
2012-06-26 11:46:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dyjzljd
首先确认造成低压的原因
通过进出水温度温差,进出水流量,机组蒸发温度,机组上载情况,蒸发器传热温差,压缩机过热度等参数,分析原因
主要无非几大类
制冷剂不足
系统有堵塞
水流量过小
水温过低
蒸发器换热效果不良
自控加卸载异常
2015-10-08 09:24:08
来自 PC
评论
举报
ftjxmwj
谢谢楼上所有
http://www.ftjxmwj.com
2012-07-05 09:07:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ftjxmwj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
82
回复
114
粉丝
2
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 840 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
通过进出水温度温差,进出水流量,机组蒸发温度,机组上载情况,蒸发器传热温差,压缩机过热度等参数,分析原因
主要无非几大类
制冷剂不足
系统有堵塞
水流量过小
水温过低
蒸发器换热效果不良
自控加卸载异常