发布于:2006-12-23 17:34:23
来自:给排水工程/中水处理回用
[复制转发]
1 概况
(1)业主名称:中国国际贸易中心
(2)设计单位:日本日建设计株式会社
(3)设备提供单位:日本荏原株式会社
(4)运行管理单位:中国国际贸易中心
(5)建筑物功能:展厅、办公室、饭店、商场、公寓
(6)建筑物面积:560000m2
(7)中水设施投入运行时间:1990年
2 原水来源及中水用途
(1)原水来源:盥洗水、洗浴水
(2)中水用途:冲洗厕所
3 水量
(1)设计处理水量:600m3/d
(2)实际处理水量:550 m3/d
4 处理方法
采用生物处理为主的处理方法。办公楼的盥洗水、客房的洗手、洗浴水汇集后流入沉砂池将泥沙等杂质沉淀,经粗、细两道隔栅截留较大固形物后流入调节池,用压缩空气搅动水流并预曝气,调节池出水进入两级生物接触氧化池进行生物处理后再进入沉淀池,沉淀后水流进入中间水池,再用泵抽至砂滤器,过滤后的水消毒后流入中水池,中水送至回用系统。
5工艺流程
↓消毒剂
原水→沉砂池→粗格栅→细格栅→调节池→两级生物接触氧化→沉淀池→ 中间水池→砂滤器—→中水池→中水
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(1)操作管理要点
巡回检查:每班不少于5次
调节池管理:定期清理
砂滤池反冲:自动反冲洗,反冲洗时间15min,预洗时间15min
沉砂池排泥周期:8h排泥一次
(2)自动化程度
自动化操作水平较高
11工程评析
(1)技术特点
该中水工程是北京市节水办公室组织验收合格的第一个中水设施。
采用生物处理为主的处理工艺,达到良好的污染物去除效果。
生物接触氧化池应用多面空心球作填料较早,为国内引进改种填料提供了借鉴。
中水设施建于独立建筑物内,地上一层,地下两层,布置紧凑。
(2)改进意见
处理后中水供大于求,部分中水未经使用而排放,造成浪费,应尽快开辟中水新用途或与附近建筑物联网供水。
国际贸易中心中水回用工程占地面积490平方米;工程总投资为100万美元。运行成本为3.75元/立方米。他们坚持每班不少于5次巡回检查;调节池定期清理;砂滤池自动反冲洗;沉淀池每8小时排泥一次。该设施自动化操作水平较高。其中生物接触氧化池采用多面空心球作为填料.