土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相SSR固态继电器的使用问题

三相SSR固态继电器的使用问题

发布于:2006-12-23 14:55:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个三相SSR固态继电器,额定负载电压为90-264VAC
负载为加热管(三个加热管组成星接法)
系统电压为3相380VAC
客户说使用这个是可以的
我觉得应该使用额定负载电压为90-400VAC的SSR
虽然每个加热管上的电压为220VAC,但是整体看还是380VAC呀
请问,该如何选择

1166856911060.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    90-264V?就行了,我不敢用
    2006-12-24 22:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • gongwanni
    gongwanni 板凳

    不用谢谢啦!
    其实你也是很关心他人的问题,诚恳帮人解难的。
    2006-12-24 22:22:24

    回复 举报
    赞同0