土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 5X3.6米办公室,上几套2X36W的T8管吸顶荧光灯?

5X3.6米办公室,上几套2X36W的T8管吸顶荧光灯?

发布于:2012-06-26 08:41:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题。按照300LX估计了一下,上两套2X36W的飞利浦T8荧光灯,光通量按照3250取的,达不到300LX的照度(利用系数没查到,按照0.4取的),我按照3套上的,不知道合适不?
另外,信息插座(电话和网络合用一个面板)上2个,电话和网络就各2个口了。强电插座按照4~5平一个,一共上4个,这些配置合适不?
  • sijiyanyin_1
    sijiyanyin_1 沙发
    上两套2X36W的飞利浦T8荧光灯,光通量按照3250取的,达不到300LX的照度(利用系数没查到,按照0.4取的),上3套,可以达到300LX的照度,但是照明功率密度都达到12W/㎡。
    以下是《建筑照明设计标准》节能规范的要求:
    房间或场所 照明功率密度/(w/㎡) 对应照度值/Ix
    现行值 目标值
    普通办公室 11 9 300
    高档办公室、设计室 18 15 500
    公议室 11 9 300
    营业厅 13 11 300
    文件不理、复印、发行室 11 9 300
    档案室 8 7 200
    2012-06-26 09:14:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明管线敷设

一建筑内类似走廊照明灯,隔盏二路开关(微断)控制,原理及平面图为二个回路单独管线敷设。请教:1.在实际施工中如管径附合要求,能否穿同一条管线敷设?2.因照明灯不多,零线能否共用(即放一根零线)?3.如穿同一根管子,二路开关相线宜同相还是不同相?  

回帖成功

经验值 +10