土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表的问题.

电表的问题.

发布于:2006-12-23 11:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电箱装了20(80)的电表,甲方要要求装互感器,有这种必要吗?
一般电表到多大才要装互感器?电表是装在断路器前面还是在断路器后面?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xcz0028
    xcz0028 沙发
    50A,《电能计量装置技术管理规程规定》
    2006-12-27 17:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    我们这100A以上装.
    2006-12-23 19:24:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸会审的问题.

昨天去了工地跟甲方,施工单位进行图纸会审,一个样板户型灯较多.分了4个照明回路.甲方不同意.要求减为二个回路.这样每个回路就有50多个灯了.我不肯改.规范要求不超过25个光源.民宅除外.但我想也不能超得这么多,达到50多个吧,