土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线制各相颜色

三相五线制各相颜色

发布于:2006-12-23 10:01:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相五线制中:A绿、B黄、C红、N黑、PE黄绿
这样颜色对吗?
怎么好象有两个版本的呢?A、B、C、N、PE 红、黄、蓝、黑、黄绿

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • vip01
    vip01 沙发






    GB/T 2681—1981

        





    电工成套装置中的导线颜色











    国家标准总局 发布

    1982-07-01 实施


    中华人民共和国国家标准





    GB/T 2681—81
    电工成套装置中的导线颜色




    国家标准总局 发布


    1982年7月1日 实施


    1 范围
    本标准系为在电工成套装置中以导线颜色来标志电路,或依电路去选择导线颜色的统一规定。
    2 目的
    本标准的目的是统一各种颜色的标定含义。并依裸导线(包括母线)或绝缘导线的颜色识别电路。
    3 依导线颜色标志电路时
    3.1 黑色:装置和设备的内部布线。
    3.2 棕色:直流电路的正极。
    3.3 红色:三相电路的C相;
    半导体三极管的集电极;
    半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
    3.4 黄色:三相电路的A相;
    半导体三极管的基极;
    可控硅管和双向可控硅管的控制极。
    3.5 绿色:三相电路的B相。
    3.6 蓝色:直流电路的负极;
    半导体三极管的发射极;
    半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
    3.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;
    直流电路的接地中线。
    3.8 白色:双向可控硅管的主电极;
    无指定用色的半导体电路。
    3.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。
    3.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
    4 依电路选择导线颜色时
    4.1 交流三相电路的 A相:黄色;
    B相:绿色;
    C相:红色;
    零线或中性线:淡蓝色;
    安全用的接地线:黄和绿双色。
    4.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
    4.3 直流电路的正极:棕色;
    负极:蓝色;
    接地中线:淡蓝色。
    4.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;
    基极:黄色;
    发射极:蓝色。
    半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;
    阴极:红色。
    可控硅管的阳极:蓝色;
    控制极:黄色;
    阴极:红色。
    双向可控硅管的控制极:黄色;
    主电极:白色。
    4.5 整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;
    半导体电路:白色;
    有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、
    玫瑰红等)。
    4.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
    注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第4.1和4.3条 的规定有差异时,
    亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。






    (京)新登字XXX号
    中 华 人 民 共 和 国
    国 家 标 准
    电工成套装置中的导线颜色
    GB 2681—81
    *
    技术标准出版社出版
    北京复兴门外三里河北街16号
    中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
    新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
    版权专利 不得翻印
    *
    开本 880X1230 1/16 印张 1/4 字数3,000
    19XX年X月第X版 1981年11月第一次印刷
    印数 1-12,000
    书号:15169.1—1078 定价 0.07元
    *
    标 目 XXX-XX

    *








    2008-06-02 14:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • vip01
    vip01 板凳
    2008-06-02 14:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅