土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么35kV压变更换高压熔丝时,要停用距离保护。
小弟有个问题想请教一下,请各位高手帮帮忙。为什么35kV压变更换高压熔丝时,要停用相关线路的距离保护?

全部回答(5 )

  • ele00
    楼主所说的压变应该是母线的电压互感器吧

    该母线上所挂的线路 交流电压回路取自该母线电压互感器
    换熔丝时 电压回路没输入 距离保护可能会误动作 所以要退出距离保护

    2006-12-27 23:49:27 来自 PC 评论 举报
  • ddblf


    谢了。
    2006-12-27 09:14:27 来自 PC 评论 举报