土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教大家,220V电磁阀如何进行消防控制?
这是火灾报警控制的问题
平时遇到的电磁阀都是24V,这次工艺专业提出要用220V的电磁阀,听说要用24V弱电启动接口,这图该怎么表达呢?
这是否意味着,用动力配电箱给220V电磁阀配电,同时用区域报警控制器供给24V电源呢?这中间该如何转换呢?还有这弱点启动接口,是怎么回事啊?
菜鸟遇到麻烦了,急盼各位高手给与帮助啊~~~先五体投地拜各位高手~~~

全部回答(3 )

  • 机电
    上面俩位大哥说得好。
    2007-01-16 19:22:16 来自 PC 评论 举报
  • webby168
    弄个DC24V的中间继电器,再用中间继电器触电启动不就OK了啊
    2007-01-13 22:12:13 来自 PC 评论 举报