MEB要两处接地?

发布于:2006-12-22 21:48:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗?
我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问你们这样做了吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dq_gjbz
    dq_gjbz 沙发
    可靠性好罢了,实际是一点接地.
    2006-12-24 03:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    没有规定MEB要2点接地!那条规范只是说“变电所接地干线要2点接地”。
    2006-12-23 19:02:23

    回复 举报
    赞同0