土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 人工挖孔桩施工方案(绝对详细明了)

人工挖孔桩施工方案(绝对详细明了)

发布于:2006-12-22 21:31:22 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
人工挖孔桩施工方案
工程概况:
1.1 工程特点:
XXX位于X市X区,北临XX路,南靠XX路,西侧为XX路,东侧为XX路,场地交通便利,所有施工机械设备均可直接进入施工区。
施工区场地开阔,施工区域地表无建筑物。
1.2 设计概况:
本工程桩基为人工挖孔桩,桩径为1000-2000mm,桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,厚度约180mm,纵向钢筋通长,螺旋箍为φ8@200(加密区为φ12@100),加劲箍为Φ14@2000,持力层为中风化岩,桩端进入持力层≥500。
1.3 地质条件:
1.3.1 地层岩性自上而下依次为:
素填土→耕土→淤泥质土→硬可塑粉质粘土→软可塑状粉质粘土→粉土→含砾粉质粘土→粉细砂→中粗砂→淤泥质土→圆砾→残积粉质粘土→全风化灰岩→全风化泥灰岩→全风化砂岩→强风化炭质灰岩→强风化炭质页岩→强风化灰岩→强风化砂岩→中风化泥灰岩→中风化灰岩→中风化石英砂岩→中风化炭质灰岩。
场址区地表水体主要集中在水塘、水沟、以及主体育场址的沼泽地中,地下水主要赋存于素填土①-1、耕土①-2及淤泥质土①-3中的上层滞水,赋存于粉土②-3、粉细砂③-1、中粗砂③-2、淤泥质土④以及圆砾⑤中的孔隙型潜水,岩体中有少量基岩裂隙水,其中全风化及强风化岩层中地下水相对较多。粉质粘土②-1及中风化岩体为相对隔水层,粉细砂③-1、中粗砂③-2以及圆砾⑤为强透水层。初见水位埋深为0-7.0m。
1.3.2 地质状况分析:
本工程地质条件极为复杂,施工难度极大,主要表现如以下方面:
① 场地临近湘江,地下水位较高,局部孔位有淤泥质土,而且厚处达5米,遇水则形成流泥,造成塌孔或成孔困难。
② 软可塑状粉质粘土呈可塑-软塑状,遇水经搅动则形成流泥,造成成孔困难。
中粗砂层、圆砾层含有丰富地下水,且具有强透水性,渗透系数达100m/d,厚处达7米,一经搅动就会形成流砂,处理起来相当困难。
④ 中风化灰岩岩石较硬,抗压强度达50Mpa,钻进较难,中风化石英砂岩则更硬,抗压强度达到78Mpa,钻进更为困难,用风镐无法掘进,需要爆破松动后掘进成孔。
1.4 本工程特点、难点及应对措施
① 本工程工作量大,工期紧
应对措施:成井组织100组(200人)民工同时开挖,可同时开挖约160个桩井,灌注设备上两套(备用一套),同时准备200Kw柴油发电机组一台备用,可24小时组织施工。
② 周转场地和进场道路为新填土区,且正处于雨季
应对措施:进场道路和砼搅拌站及钢筋材料库和制作车间、路面、地面必须硬化,该工作一定要抓紧进行。
③ 本工程地质条件极为复杂,施工难度主要表现在如下几方面:
a、 场地临近湘江,地下水位高,单井涌水量大。
b、 淤泥质土、粉土、粉细砂、中粗砂层在水动力作用下,经扰动形成流泥、流砂,造成成孔困难。
c、 持力层较硬,中风化灰岩抗压强度达50MPa,中风化石英砂岩抗压强度达78MPa,风镐很难掘进,且入岩工作量较大。
应对措施:采用井点降水,降低地下水位,采用流砂层处理方案,突破流砂层成井,采用多孔小药量松动爆破,加快入岩进度。
④ 临时工房条件较差,人员密度大,卫生保健工作难度大
应对措施:工地配置专业保健医生和专职卫生清扫员,搞好环境卫生,房间开窗通风,定期消毒,象防非典一样防流感,工地上配备充足的常用急救物品和药物。
⑤ 本工程施工处于雨季,且前期气温较低,空气湿度大,成井施工人员每天从里到外衣服都是湿的,每天都得洗澡换衣,而衣服在自然条件下很难干,此事看来是小事,但直接影响到工人健康和施工进度。
应对措施:工地配备热水锅炉,配备脱水和烘干机,安排专人负责为民工烘干衣服,保持战斗力。
2、 施工方案
2.1施工部署
2.1.1 施工管理目标:
① 施工部署原则:项目实行目标管理,利用先进技术,精心组织,精心施工,优质、高速、低耗完成本桩基工程。
② 质量目标:确保本桩基工程质量优良。
③ 工期目标:确保80天人工挖孔桩全部竣工。
④ 安全生产目标:杜绝重大伤亡、设备隐患、火灾事故,把各种安全隐患消除在萌芽状态。
⑤ 文明施工目标:执行现场标准化管理,创一流文明施工现场。
⑥ 服务目标:与各方密切配合,为土建施工创造条件,使业主满意。
2.1.2施工准备:
① 熟悉图纸、会审施工图,领会施工组织设计意图。
提出主要材料、施工机具规格和需用量计划,并逐步落实供货单位及进场时间。
② 对业主提供的坐标和水准点进行复核,做好轴线控制桩位和半永久性水准点,作出放线测量报告并及时与建设方会签。
③ 搭设施工临时设施,敷设现场临时水电供应管线。
④ 确定设备设置位置,按顺序组织设备就位安装。
2.1.3 施工协调:
① 积极参与包括业主、监理、设计、地质、施工等各方参加的协调会议,及时解决施工过程中出现的问题,确保施工顺利进行。
② 服从公安、城管、环卫等政府部门的安排,认真处理好与周边单位的关系,减少外来干扰,把主要精力投入施工,决不能因外界矛盾而影响施工。
③ 及时协调各班组之间可能出现的矛盾,做到人尽其能、物尽其用。
2.2 施工工艺
2.2.1人工挖孔桩工艺流程图(图1):
2.2.2测量放样:
本工程设计比较特殊,桩孔较多,且各轴线夹角特殊,桩位座标用传统的方法计算较繁琐,容易出错,最好由设计单位提供桩孔座标,用全站仪放出桩位。如设计院不提供座标,则可利用计算机计算,首先在Auto CAD软件中画出桩基平面图(如果设计院能提供图纸电子文档则可省略此步骤),然后将CAD的座标系换成大地座标系或施工测量的相对座标系,将桩基平面图上定位点按设计座标移至新座标系中对应座标,各桩位的座标即可从图上直接读出。再利用全站仪依次放出各桩位,并进行闭合校正。此法方便简捷,非常直观,而且具有可视化,我公司已在施工中多次应用,效率很高。
桩位经施工人员、监理单位测量人员、建设单位在开挖前检验合格,钉上木桩,并以桩上的铁钉作标记,用砼固定木桩,放样完毕即可进行下一道工序。
2.2.3 桩孔中心点的控制:
为防止杂物在开挖时落入孔中,便于第一节砼护壁施工,防止地表水渗入井内,开挖前应以桩中心点为中心,按相应的桩径加大40cm用砖砌一圈,宽度为120mm,高出井周围地面150~200mm,同时通过桩中心引两条垂直直径线与井圈相交得四点,在这四点处设置四个钢钉,或用油漆在这四点作标记,作为控制中心点及施工中控制垂直度的依据。要求每模都进行吊中,拆模后进行复检,及时修正,做到中心偏差在10mm以内。
2.2.4 施工降水
本工程场地紧临湘江,含水层为上层滞水及砂砾层中的承压水。砂、砾石层较厚,富含地下水,而且渗透系数大,涌水量也较大。由于场地内有较多工程勘察孔,两个含水层必定已连通,因此降水主要只考虑下层潜水。考虑采用工程井作为降水井,但要采用沉井工艺,成孔工期较长,导致工期延误,将工程施工拖入雨季湘江丰水期,给施工造成更大的困难,因此拟采用管井井点降水。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wp5
    wp5 沙发
    人工挖孔桩现在已经禁止在深圳特区内采用了
    2009-05-15 21:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • 胖仔胖
    胖仔胖 板凳
    人工挖孔桩仔我们这要单独编安全专项施工方案,且经专家论证,楼主的资料太有用了,谢谢。
    2008-05-03 21:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.42 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全文明施工组织设计

论文简介: 安全文明施工组织设计 附件名:200612221166790415546.rar 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10