土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手做工程。。。请指教。。谢谢

新手做工程。。。请指教。。谢谢

发布于:2004-07-28 17:15:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我刚进入给排水设计行业,带我的师傅出差了。。。却要我自己做一个多层建筑的给排水。。遇到问题了,所谓山高水长的。。问不到,请高手指教:
1)管径表示中DN和De有什么不同?
2)入户水管距离地面高度有规定吗?我看同类的图纸上取的是1m,是不是都这样做的?为什么?
3)卫生器具的安装高度有什么要求呢?例如:洗脸盆的水龙头距离楼板的安装高度是多少?
4)卫生间里的排水支管应该装在楼板下什么位置即距离是多少?

是不是可以参考《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04s901

感谢!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • dyj671
    dyj671 沙发
    楼上说的对。下面谈一下我的看法。
    1、N表示的是公称直径,而De表示的给水塑料管材的外径。镀锌钢管等金属管材和钢塑复合管等部分复合管材一般都用公称直径标注,即用DN表示,而塑料管材则一般都是用管道的外径标注,即用De表示。塑料管材也有用DN表示的,但是这时在说明中应该有DN和De的换算表。
    2、入户管道的标高没有什么特殊的规定,设计人可以根据自己的要求来定。但是,已经要满足使用方便和安装阀门等的要求,以及检修的方便。
    3、卫生器具的安装高度在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003表4.2.8中有规定。至于龙头等距地面的高度,要满足规范第3.2.4条的规定。一般都是选用标准图集的。国标的有99S304。
    4、卫生间的排水支管在楼板下的安装高度,在图集中也可以找到的。不过,这个不象消火栓的栓口高度似的,有很严格的规定,图集中的高度都是一个比较通用的做法。具体的可以根据实际的工程来考虑的。
    《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04s901 当然可以参考了,不过也不要太死板,毕竟每个工程都有不同的。、
    这个回复的很精辟,要多参考,聚集大众的智慧,选取自己需要的
    2009-07-27 15:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • jd383
    jd383 板凳
    2)入户水管距离地面高度有规定吗?我看同类的图纸上取的是1m,是不是都这样做的?为什么?

    埋深与多种因素有关,可以参照《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》P32 “2.6 管道布置、敷设、防腐、保温”执行。。同类图纸可以参考,1m的深度可能是当地的习惯做法。

    3)卫生器具的安装高度有什么要求呢?例如:洗脸盆的水龙头距离楼板的安装高度是多少?

    可以参照《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》P41 “表2.6.32 卫生器具给水配件安装高度” 及 《给水排水标准图集 99S304 卫生设备安装》。

    4)卫生间里的排水支管应该装在楼板下什么位置即距离是多少?

    可以查 《给水排水标准图集 99S304 卫生设备安装》,通常在板下300左右。


    新入行常常是在具体细节问题上比较茫然,应该多看规范及其条文说明,还有标准图集、技术措施、设计手册等等,多下功夫,打好基础。。另外也要注重实践知识。。
    2004-07-29 17:26:29

    回复 举报
    赞同0