土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线上用装避雷器吗?
防操作过电压,母线上用装避雷器吗?

全部回答(7 )

  • langlihao2005
    我说的避雷器下端是指避雷器的接地端子那一侧,即低压侧,接计数器、监测仪或者接地的那一侧。
    1.中性点绝缘系统的间隙电弧接地过电压

    2.空载线路分闸过电压

    3.空载线路合闸过电压

    4.切除空载变压器过电压
    2007-08-15 21:35:15 来自 PC 评论 举报
  • yl_2005

    请问避雷器的下端是指哪部分?是避雷器的非电源侧吗?
    我最近也碰到这个问题,如果是为了吸收操作过电压,可装在进线柜中,以保护真空断路器,母线上装是什么意思啊,我找了一天的规范也没找到硬性规定必须装?