土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18m单层厂房消火栓充实水柱高度为多少

18m单层厂房消火栓充实水柱高度为多少

发布于:2004-07-28 14:37:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋脊高度为18.8m的单层厂房,彩钢板屋面,不设屋顶水箱,消火栓充实水柱高度为多少

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 沙发
    简易这样的情况下采用固定消防炮。
    2008-08-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳


    要看具体厂房的用途,再考虑是设否设置其它水灭火系统,普通标准丙类厂房,可以仅考虑消火栓,消火栓充实水柱,可以按照60度角度考虑,充实水柱约在20米,采用19mm口径水枪,喷嘴处压力约在3kg左右。
    2006-09-27 23:42:27