我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
zhaokai0515
沙发
前端是否有站,可能有的连通阀不严,短路循环,或者循环水泵扬程不够
2008-08-06 14:10:06
赞同0
-
miczhyl
板凳
很想知道楼主怎么解决的?
2008-06-26 12:44:26
赞同0