正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(29 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
看看下面这幅截图,该建筑为单元式住宅楼,因建筑条件限制,在走廊里设置了双立管双栓双阀消火栓。设置双阀双栓我能理解,可为什么还再设双立管呢?现在很多类似的住宅楼不都设置的单立管双阀双栓吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高规
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
低规
消火栓设在平台上,就是因为上下层都可以使用啊,不就满足了同层的两股水柱吗?
我认为18楼的第三种方案是可行的,
搞个双阀的或者两根立管的话,其中一个或一根坏了话,另一个能用吗??
希望大家多讨论讨论。
回复 举报