土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 对于灌注桩,是否一定要做大应变(小应变)测试?

对于灌注桩,是否一定要做大应变(小应变)测试?

发布于:2006-12-22 16:36:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
设计一个工程,灌注桩根数47根。今天业主问我,设计有没有要求做大应变测试。因为大应变测试要4000元一根桩,对于业主来说,也不是一个小数目。我找遍自己所有的书,就是没有找到这方面的设计规范。总工说,按施工规范来做。可是院里没有这方面的资料。只能回答业主,我们设计是有要求的,具体怎么操作是施工的事。
我到现在还不知道什么是大应变测试,什么是小应应变测试,是否一定要做这些测试,请高手指教我。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 8641244zcr
    8641244zcr 沙发
    学习了,大小应变测试好像在设计说明中有明文规定了吧
    2009-05-26 22:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • guosz4305
    guosz4305 板凳
    桩基检测是监理作为质量控制的范围,具体检测几根,按照什么比例抽取检测是由监理按照规范来确定的,一般是小应变全做,大应变按比例做。这个问题应该是由监理回答的,业主根本不懂程序。质量检测不是设计负责的范畴。
    2007-01-08 16:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多