土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 稳压泵的工作原理

稳压泵的工作原理

发布于:2004-07-27 22:59:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位,小弟有一个问题:稳压泵的作用就是当管道内压力不足时补充管内压力!
但他的工作原理是怎样呢?假如是一台0.3MPA的稳压泵,是否当管网内最不利点的压力小于0.3MPA说稳压泵就开始工作向管内加压?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tql1
    tql1 沙发
    稳压泵开启压力可设为不利点工作压力或略低1m,2m,关闭压力可略高于5m,如果管网压力低于不利点工作压力3m,联动开启消防主泵。
    2004-07-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    根据压力开关的信号,按照设定的压力启动
    2004-07-27 23:28:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【送20分】大家谁知道一些比较除名的国外英文的给排水网站?急用!

谢谢大家!真的很急!

回帖成功

经验值 +10