各位,小弟有一个问题:稳压泵的作用就是当管道内压力不足时补充管内压力!
但他的工作原理是怎样呢?假如是一台0.3MPA的稳压泵,是否当管网内最不利点的压力小于0.3MPA说稳压泵就开始工作向管内加压?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tql1
    tql1 沙发
    稳压泵开启压力可设为不利点工作压力或略低1m,2m,关闭压力可略高于5m,如果管网压力低于不利点工作压力3m,联动开启消防主泵。
    2004-07-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    根据压力开关的信号,按照设定的压力启动