发布于:2012-06-25 20:01:25
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
C罐体 直径10m 高度20m
进水 COD16000 PH6-6.5 SS 2000
现在进水量为160吨高浓废水+100吨好氧二沉池污泥(SV30 60%)进水速度: 25m3/h
进水时间20天,IC出水从3000直到现在6000左右,期间开启过一段时间的罐内循环,4-5 天循环量50m3/h,COD上升很明显,现在 停止 内循环,IC出水降到5000左右.出水基本不带泥,出水滤纸过滤后COD4800
泥取样口 2#3m、 3# 8m ,污泥状况,黑色糊状,取样放置一段时间后,整个污泥全部上浮, 2# 70% 3# 90% 高处的取样口污泥较多,很奇怪。
沼气产量没有计量,但在灌顶能听见沼气喷射声音,半分钟一次,开启循环后,沼气喷射声音更剧烈
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
b6643723
沙发
污泥出现砂状沉淀是不是好事啊
2012-07-12 23:05:12
赞同0
-
b6643723
板凳
版主厉害 讲的很透彻,一般这个过程要多久COD能降下来,现在污泥层高度达到了15米,已经超过了一层三相分离器,现已经停止进泥。
2012-07-12 22:44:12
赞同0
加载更多回复 举报
前几天进水管爆了,停止进水3天,连续循环,今天罐顶取水COD 2400,明天开始进水,调试情况及时通报。
回复 举报