土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新版防雷规范6.1.2条疑问

新版防雷规范6.1.2条疑问

发布于:2012-06-25 14:45:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最新版的防雷规范GB50057-2010第6.1.2条,当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。

这个意思是不是 只要是采用TN系统,那么就必须采用TN-S系统呢?
那TN-C和TN-C-S系统还可以用么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hjcfjy2008
    hjcfjy2008 沙发
    雷规写得很明确了,只能采用TN-S结构的是“总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路”,即总配电箱装于本建筑物内,本建筑物内采用TN-S结构型式。
    2012-06-30 16:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • goldengate
    goldengate 板凳
    经验的积累,还是计算的推演?
    2012-06-26 13:18:26

    回复 举报
    赞同0