土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!急!急!请教有关消防报警控制线路问题

急!急!急!请教有关消防报警控制线路问题

发布于:2006-12-22 10:59:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在消防报警控制线路中,对24V电源线路用什么具体要求?比如是用耐火的还是阻燃的?线径有什么要求?敷设方式有没有什么规定?对信号线RVS、消防电话线等有什么规定?还有,防爆事故风机由气体报警器控制,增加的手动控制按钮一定要放在室外吗?如果我用的是防爆按钮,可不可以放在室内?有依据吗?
这些规定在哪一部国家标准里?我查了《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)、建筑设计防火规范(2001年版)、火灾自动报警系统设计规范等国标,就是没有查到,可能是我太粗心了,请哪位知道的指点一下,谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • hqcool
    hqcool 沙发


    事故通风机由气体报警器控制,需要设置手动控制按钮,并且按照《采暖通风与空气调节设计规范》中的规定,需要在室内外都设置控制按钮,而且室外区域一般也属于电气防爆区域,都要采用防爆开关。另外,如果有电动排烟窗,事故通风机还应该与排烟窗联动,风机启动时,排烟窗应开启。
    2009-10-30 09:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • cdn9732
    cdn9732 板凳
    6楼那个的很清楚,谢谢
    2009-08-11 09:08:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本站特聘防雷专家全宇辰为大家答疑专帖1

全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。1989年进入中国科学院力学研究所,专业从事雷电及过电压保护产品研制工作,1990年推出TL-90型金属氧化物压敏电阻器。1998年完成大唐电信SCDMA移动基站塔放系统防雷组体产品,并成功的在12000个基站上实现零风险设计,其中覆盖到南至印度尼西亚北至蒙古人民共和国,克服大电阻接地状况,安全运行率为100%。10万只防雷产品没有一只因雷电损坏。

回帖成功

经验值 +10