给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问:消防稳压泵如何计算、选泵?
请问:消防稳压泵如何计算、选泵?
请问消防变频衡压给水设备中的稳压泵如何计算、选泵?另外消防变频泵设备需要配气压罐吗?(最高层楼顶有用于产生临时高压的水池(18立方米))
发布于
2004-07-26 23:18:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jiangsir
多谢了!
2004-07-27 21:12:27
来自 PC
评论
举报
gaobm_0
一般来说,消火栓及喷淋稳压泵的流量分别为5L/S、1L/S,扬程均为0.3MPa,稳压罐调节容积分别为450L、150L。可参考国标《消防增压稳压设备选用与安装》(98S205)。