土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层办公楼内附设的档案室需要设气体灭火系统吗?
正在做的一工程,一类高层办公楼,第四层为档案室,总面积600多平面,分为五个档案室,请问是否需要设气体灭火?该档案室为某局机关档案室,不属于高规7.6.8.2条内容,但如果按照<档案馆建筑设计规范>,应设气体灭火,不知该档案室能否归入档案馆,是否需要设气体灭火?请指教.

全部回答(5 )

  • pyzxcyy
    我们是气体灭火系统设备厂家:
    如需要可与我公司合作:
    联系方式:广州市番禺振兴消防设备有限公司
    地址:广东省广州市番禺区沙湾镇陈涌综合开发区兴业路
    联系人:陈英彦
    电话:020-82327002
    手机:13538731032
    E-mail:pyzxcyy@163.com
    2007-06-15 09:39:15 来自 PC 评论 举报
  • kc900@co163
    档案馆设计规范:
    6.O.4库区外应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的

    珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案

    馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中

    的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。


    乙级指的是地区和县级挡案馆。按等级说局的级别比较低,可不设置气体灭火,不过部分局的档案关系比较重大比如土地局、税务局、规划局等,建议还是考虑设置,毕竟对于一个一类高层来说,设置局部气体灭火的造价还是占工程总造价的极小部分。这样的面积和分布可以采用管网系统,钢瓶考虑一个防护区就好了,火灾报警系统想来本来就要设置的。