土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜问题。。。。

电容补偿柜问题。。。。

发布于:2012-06-25 09:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2011-12-03_14-22-55_843.jpg
如图,两个电容并到一个电抗器。 我想知道的是,单线图中电容补偿不是一直都是3个电容串联么?难道这一个电容实体里面就包括3个串联那种结构了? 新手。。。

2011-12-03_14-22-55_843.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    说的是,学习了
    2012-06-25 22:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • suyu588
    suyu588 板凳
    是三相电容器,0.4KV的一般是三角型接法。在中压和高压系统中也有星型接法的。串联电抗器是为了抗系统中的谐波。保护电容器不受谐波的危害。
    2012-06-25 20:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多