土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀选型问题

热力膨胀阀选型问题

发布于:2012-06-25 08:48:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀选型,一般根据膨胀阀两端压差,系统蒸发温度,按蒸发器热负荷增加30%-40%选择,但最大不超过200%。现在有一套制冷系统,一套制 冷机组带14组铝排,为保证供液均匀,每组铝排用一个膨胀阀。问题是:每组蒸发器热负荷只有1.4kw,系统蒸发温度-25度,冷凝温度30度,按样本选NRF1/2H膨胀阀略小,选NRF1H略超200%热负荷。考虑北方冬季冷凝压力低,本人倾向选1H的,但不知膨胀阀大一点会有哪些弊病,请各位大侠指教。

[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-25 08:49 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

食品店中温冷库改造问题

一食品店中温冷库,设计温度-5——5度.使用一台1.5匹机组2米*2.5米*2.3米。客户要求加装隔断分成两部分,里边冷冻-18度外边冷藏0度。 请教有何好的方法。谢谢!

回帖成功

经验值 +10