土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层消火栓的设置,11层的单元式住宅可否用双阀双栓

小高层消火栓的设置,11层的单元式住宅可否用双阀双栓

发布于:2004-07-26 16:54:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教小高层消火栓的设置,11层的单元式住宅可否用双阀双栓?下面两层是商场的11层单元式住宅住宅部分否用双阀双栓?有没有实例工程?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cdm2000
    cdm2000 沙发
    塔式住宅可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓
    板式,单元式肯定不行
    2005-01-19 19:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    小高层消火栓的设置,一般在楼梯平台,如某层发生火灾,该楼层上下2个平台消火栓启动,2只水枪到达,《建规》报批稿已经要求。为成熟做法啊。。。
    既然是高层不按建规,按高规。
    2004-07-29 11:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库防火卷帘一般设独立的自动喷水灭火系统没有?

地下车库有处个防火卷帘,每处长度约20m,可以不单独设独立的自动喷水灭火系统吗?各位一般是怎样设计的?

回帖成功

经验值 +10