土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV电压等级的C-GIS市场前景讨论

10KV电压等级的C-GIS市场前景讨论

发布于:2006-12-21 20:56:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
从技术性能看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备已相当成熟,可靠性高。而目前10KV电压等级的C-GIS设备制造工艺要求,以目前厂家工艺水平尚不能产品质量。
从性价比看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备价格低,性价比好。目前10KV电压等级的C-GIS设备价格高性价比差。
从使用方面看:由于10KV电压等级的C-GIS设备中开关的断口情况无法观察到,对安全运行影响大。设备开关的技术参数不容易测试,不利于检修以及判断开关的性能是否发生变化。
从环保方面看:10KV设备数量巨大,SF6气体用量大对环境危害大。
因此10KV电压等级的C-GIS设备市场前景勘忧

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dougan
    dougan 沙发
    关键在于体积上的区别,10kV上用GIS可以减少体积,但是价格就贵了,而且电流也不大,应该是没有超过1600A的吧?AIS现在都可以到5000A甚至以上了。
    2008-01-05 23:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • wwxxdd12345
    wwxxdd12345 板凳
    有没有图片
    2007-07-03 22:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家谈谈高压开关柜中的主母排和分支母排选用的规则

我们选用时为了满足动热稳定性最小为50*5,电流大的再往上规格靠

回帖成功

经验值 +10