从技术性能看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备已相当成熟,可靠性高。而目前10KV电压等级的C-GIS设备制造工艺要求,以目前厂家工艺水平尚不能产品质量。
从性价比看:目前10KV空气绝缘的成套开关设备价格低,性价比好。目前10KV电压等级的C-GIS设备价格高性价比差。
从使用方面看:由于10KV电压等级的C-GIS设备中开关的断口情况无法观察到,对安全运行影响大。设备开关的技术参数不容易测试,不利于检修以及判断开关的性能是否发生变化。
从环保方面看:10KV设备数量巨大,SF6气体用量大对环境危害大。
因此10KV电压等级的C-GIS设备市场前景勘忧
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dougan
沙发
关键在于体积上的区别,10kV上用GIS可以减少体积,但是价格就贵了,而且电流也不大,应该是没有超过1600A的吧?AIS现在都可以到5000A甚至以上了。
2008-01-05 23:40:05
赞同0
-
wwxxdd12345
板凳
有没有图片
2007-07-03 22:20:03