现在有一个幼儿园。。。每层1300平米,三层,每层我现在是设置了7个网络点位,分为2个区,一区3个一区4个。 想请教一下幼儿园这类公共建筑有没有要求100M到桌面的要求,如果有的话,那我是不是需要每层每个区分别走一根6类线来布线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句画一个大于8.2m的正方形,四角代表四个烟感位置。若以四角为圆心,画四个半径为5.8m的圆,你就可以发现正方形中间有一块区域没有被任何一个烟感的保护范围覆盖。
在大空间不考虑梁因素时,烟感间隔按正方形布置的话理论值正方形边不能大于约8.2x8.2m,为了在梁、墙、柱附近方便调整,7x7到7.5x7.5之间比较合理。
间隔若是矩形的话6x8左右也可。