请教民用建筑感烟探测器布置问题?

发布于:2012-06-24 22:56:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题,小弟刚接触弱电设计,看到几套民用建筑的图纸,火灾报警平面图中,探测器的间距一般为3~7m,总觉得比较密。根据规范烟感探测器的保护半径应该在5.8m,也就是说在有吊顶的情况下,间距在11.6m之内应该就可以了。请高手解释下,是不是还有别的要求。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 一路向北
    一路向北 沙发
    烟感探测器的保护半径为5.8m。这是保护探测范围是圆,不是方形。
    画一个大于8.2m的正方形,四角代表四个烟感位置。若以四角为圆心,画四个半径为5.8m的圆,你就可以发现正方形中间有一块区域没有被任何一个烟感的保护范围覆盖。
    在大空间不考虑梁因素时,烟感间隔按正方形布置的话理论值正方形边不能大于约8.2x8.2m,为了在梁、墙、柱附近方便调整,7x7到7.5x7.5之间比较合理。
    间隔若是矩形的话6x8左右也可。