发布于:2012-06-24 21:38:24
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
1、
在计算坡屋面恒荷载时,对于找平层,加气混凝土等自重值是按斜面平均分布的吗,计算时是不是应该化为水平投影值?
例如:
20mm
后水泥砂浆找平层在坡度
i=10
度的坡屋面上,其自重是
0.4kn/m2,
计算时化为
0.4/cos i kN/m2
,再乘以计算单元的水平投影面积。
大型屋面板图集上的自重,例如
1.5kN/m2,
是不是还要折算为水平投影的,还是此值本身就是水平投影的自重。
2、
梯形屋架的估值自重,,
0.12+0.011*L
,
L
是计算跨度,还是其他
?这个自重值是不是也是铅锤方向?例如跨度
21m
,计算跨度为
20.7m
,估值自重是应当用哪一个?
3、
还有就是有人说,恒荷载,就是垂直于屋面,活荷载是铅锤向下,不知是否正确?
4、
考虑单跨双坡厂房不均匀雪压分布时,两边一边大一边小,计算荷载组合式时,对于雪压是二者取大值全跨布置,还是按其两坡不同雪压值进行荷载组合?
5、
计算杆件内力时,求的同一斜腹杆,按不同组合计算出的结果有负值有正值,比如
-28kN
和
70kN
,是不是在表中同时保留,后面再进行计算,用此二值共同选择截面?
6、
还有一点就是梯形屋架标准图集中,几乎所有的跨度,其屋架端高度都取
1990mm
,这是为了统一的工厂加工需求,还是其它原因?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
屋面,按照这个原则,应该知道1和2怎么计算恒荷载。
2. 屋架自重估算公式中的L为屋架跨度,按照你的那个题目,可取21M。
3. 垂直于屋面的荷载只有风荷载,恒荷载沿着坡度竖直向下分布,活荷载和雪荷载是单位水
平投影面上的值。
3. 对于雪荷载分布不均匀情况,取实际情况,即不同雪压取值。
4. 不同荷载组合下,每个杆件的内力不同,要取最危险的情况,对于你所列的两种荷载,都
可能是危险情况,要对杆件进行这两种内力的计算。
5. 图集提供的是一种规格化的产品,所以尺寸一般是固定的,就像型钢的尺寸也只是有限种
一样,设计时应尽量按照规格化的尺寸取。
仅供参考
回复 举报