关于变压器上节油箱与下节油箱的接地线电流过大分析

发布于:2006-12-21 19:31:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂1#主变(6300kVA)上节油箱与下节油箱的接地线电流为57A(负荷45MW),且随负荷变化而变化(负荷25MW时电流为33A);铁芯和夹件接地电流有5A左右且存在随负荷变化而变化对情况;2#变压器不存在上述情况。经改变中性点接地刀、处理变压器上节油箱与下节油箱的接地线装头后,1#变压器上述电流依然存在。 这种情况是否可以判断为多点接地了?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    谢谢,这也是我们这里的处理方案。学习中。
    2007-01-06 12:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • yahcrz
    yahcrz 板凳
    变压器油箱对地点六的出现,是由于变压器油箱产生了感应电势引起,原因在于变压器漏磁屏蔽效果不好。正常情况下,油箱感应电势不会高于30v,对人体不会造成伤害,但会引起损耗增加并会造成电磁干扰。彻底的解决办法,退出运行后处理油箱屏蔽。