大家好,我是一名工程设计人员,现在我在工程设计上遇到了一些问题,想象大家请教,希望得到指点。
我做的项目是一个长达15.262公里的长距离输水工程,是为一个工矿企业供水,管道均在戈壁滩,沿途无人烟。工程通过两级加压供水至生活区的清水池中,一级加压在深井泵房内,二级加压在中途加压泵站内,两级加压泵站均采用自动控制,其中深井泵处采用定时控制,二级加压泵站处采用吸水井水位控制。
现在的问题在于二级加压泵站的设计,我做的方案是在二级加压泵站设50立方的吸水井,采用卧式离心泵从吸水井吸水加压,而此项目是国债项目,需要向上面要钱,而上级主管部门领导的意见是基本同意我的方案,但要将二级加压泵站的离心泵改为管道泵,不设吸水井而直径从上级管道吸水,如此以来就存在以下三个隐患:
1 管道泵一般都是小流量小扬程,我查各方资料终于找到了一台SG80-50-125型管道离心泵(Q=50m3/h,H=125m,N=37Kw,η=54%),但效率太低,运行不经济,且易烧电机。
2 自动控制方面,管道泵无法控制,若采用同一级泵站相同的定时自动控制,那么,起停泵有着比一级泵的滞后性,滞后时间又随流量或流速的不同而不同。
3 管道泵存在空转烧电机的可能,也可能存在于上游管道压力叠加,超出下游管道承压能力的问题。
以上我的顾虑不知对否,请多指教。若是采用管道泵不可行,告诉我充分的理由,我好说服领导;若是可行,告诉我解决以上问题的措施,并提出您宝贵意见。
现将水力计算表附上。
谢谢!




全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 主力后卫
    主力后卫 沙发
    同意楼上
    2004-09-03 08:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • mybitter
    mybitter 板凳
    同意2楼的观点,你可以在入口加一个压力开关控制泵。我以前做过这样的设计,施工运行后还可
    以。但泵的扬程与流量等因素关心比较密切,如果想稳妥的话最好还是设一泵井,投资也不会很